欢迎进入科华ups电源网站!
科华新闻

服务热线13391353539

通过UPS电源确保数据中心的正常运行

作者:科华ups电源 发布时间:2024-10-09 17:02:26点击:96

前言

在快节奏的数据中心世界中,需要选择合适的UPS电源来增强供电弹性、适应性和成本效益。 
在数据中心管理的动态环境中,稳定可靠的电源的重要性再怎么强调也不为过。每个数据中心运营商都会明白,维护可靠的电力基础设施是运营连续性的基石。
电力相关问题是导致数据中心中断的主要原因,占所有中断的52%,其中42%的故障直接归因于UPS故障。 
UptimeI nstitute公司发布的2024年度电力中断分析报告的最新见解强调了这一必要性,揭示了与电力相关的问题仍然是重大数据中心中断的主要原因,占所有中断的52%。此外,42%的停电直接归因于UPS电源发生的故障,这凸显了对针对现代数据环境独特需求的强大供电解决方案的迫切需求。
UPS电源在保证数据中心的持续运行中起着至关重要的作用。这些UPS电源保护敏感的电子设备不受电源干扰,例如电压下降、停电或电压浪涌。 
如果没有适当的保护,这些电气事件可能导致服务中断、数据丢失甚至电子设备损坏,对企业和个人都构成重大风险。确保UPS电源的可靠性和效率是维持数据中心正常运行时间的关键因素。

图片



图片

数据中心对于UPS电源
有三个主要需求:





图片

弹性

数据中心必须确保其服务器保持运行,即使在基础设施中出现问题和异常情况时也是如此。

图片

适应性

数据中心必须经常发展和快速升级,以满足不断变化的需求和技术。

图片

成本控制

虽然UPS电源通常以确保弹性而闻名,但重要的是要认识到它们的规模在适应性和成本管理方面也起着至关重要的作用。那么,在为数据中心选择最合适的UPS电源时必须考虑哪些关键因素呢?
在为数据中心选择合适的UPS电源时,必须考虑几个关键因素。为了帮助有效地进行决策,以下分析一下这些因素。

图片

功率计算

计算UPS电源功率和所需电池的备用时间是至关重要的。确定UPS电源功率需要了解所有支持负载及其额定功率。
首先确定IT设备的电源需求。考虑IT负载(服务器、存储设备和用于数据处理和通信的电子设备)和机械负载(如冷却系统和通风设备)。计算所需总功率,确保UPS能够提供所需功率。
•步骤1:收集所有供电设备的额定功率,计算所需的总功率,然后计算每个设备的最大有功功率。通过将总功率相加,可以得到所需的总体有功功率。
•步骤2:选择能够提供所需功率的UPS电源。例如,负载总量为100kVA(有功功率为90kW)时,UPS电源至少要满足100kVA(90kW)的供电需求。为避免过载,确保负载波动时不间断运行,UPS电源的功率应该略大。

图片

电池的供电时间

在确定负载的功率后,可以调整电池的大小以达到所需的供电时间,这表示在停电情况下UPS可以继续为其负载供电的持续时间。
•步骤3:根据所需的自主时间计算电池的功率,但考虑到最坏情况,其中最小供电时间是根据绝对最大负载计算的。这种方法保证系统将始终保持至少最低要求的自主性,即使负载处于其最大容量的100%。 
•步骤4:考虑电池老化和温度等因素造成的潜在变化,并通过稍微增大电池组的尺寸来应用设计余量,以考虑这些潜在的变化。

图片

UPS电源的性能与架构

为了提高可靠性和适应性,需要选择具有冗余和可扩展性的UPS电源。考虑冗余级别和电池架构等因素。  
•弹性:数据中心必须确保其服务器保持运行,即使在基础设施中出现问题和异常情况时也是如此。 
•适应性:数据中心必须经常发展和快速升级,以满足不断变化的需求和技术。 
•成本控制:数据中心基础设施消耗大量资源,包括空间和能源。因此,密切监测和控制成本和能源消耗至关重要。





图片

能源消耗和效率


效率等级

寻找在负载等级范围内具有高效率等级的UPS电源,而不仅仅是标称功率。考虑效率如何随着负载水平的变化而波动,特别是在冗余设置中,UPS单元可能在较低负载下运行。


架构

选择模块化或可扩展架构的UPS电源,因为它们具有灵活的电源模块和自动功率调节技术,可以保持更高的效率水平。这样的设计即使在部分负荷运行时也能优化效率,减少能源浪费。

先进特征

考虑具有先进电池充电管理系统和其他旨在提高效率的特性的UPS系统。
在为数据中心选择UPS电源时,并没有一个一刀切的方法。每种类型的系统都有自己的优点和缺点,在选择时必须仔细考虑。
  
数据中心管理人员应该与UPS电源制造商密切合作,以确定满足其需求的最佳解决方案,并考虑能源效率和长期成本节约等因素。做出正确的选择有助于实现高效和有弹性的数据中心运营。



相关标签: